подскажите, знатоки дела. Проектирую много, но не долго. Встал такой вопрос как поступить: значит 10 этажей жильё, длинный поэтажный коридор. Так вот самая удаленная розетка от этажного щитка получается на 35 МЕТРОВ!!!! Закладываю во всех хатах ВВГ 3х1,5. ВОПРОС: может быть, чтобы прошло по потерям, стоит для этой удаленной хаты сделать кабель 3х2,5.
Конечно понимаю, ДОРОГО!, но зато поступок оправданный логическим объяснением. Кто как поступил бы??? Может была подобная загвоздка? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Счетчики и вводное УЗО можно и в квартирных щитах ставить (я делаю именно так), главное не забывать правило: не далее 10м перед счетчиком ставить отключающий аппарат.
СП 31-110-2003 16.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты. При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений. В принципе и групповые автоматы не запрещается в этажных щитах ставить, отдельные типовые дома на это и расчитаны, а электромонтаж-55 и сейчас выпускает подобные щиты. Проектировщик сам решает как делать: - Как делал его дедушка. - Или как требуют современные требования и здравый смысл. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |