lexx_aleksey
сообщение 9.7.2013, 12:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29646



День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения.
имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3.
согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так?
А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 19:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



При измерении изоляции первичной обмотки ТН, первичка естественно разземляется. Иначе вы просто ничего не померяете.
Насчет подачи повышенного, на подавляющем числе марок ТН 35-110 (ЗНОМ, НКФ, НАМИ), да и 10 кВ (ЗНОЛП), высокое вы просто не сможете подать из-за недостаточной изоляции изолятора вывода Х первичной обмотки AX. Изолятор там стоит максимум на 2-3 кВ, поэтому меряется только изоляция мегаомметром на 2500 В.

Вот нашел из: "ПОСОБИЕ для разработки методик по электрическим измерениям и испытаниям отдельных видов электрооборудования
напряжением до и выше 1 кВ":

11.2.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
а) изоляции первичных обмоток. Испытание является обязательным для
ТТ и ТН до 35 кВ (кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов).

"кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов" - именно наш случай.

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 9.7.2013, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 9:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены