![]() Молниезащита здания с металлической кровлей. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Молниезащита здания с металлической кровлей. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Вновь взываю к знатокам. Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. За конкретную ссылку буду так-же благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Какая толщина металла кровли и горючий ли под ней утеплитель? Скорее всего ничего не нужно, т.к. вышка как молниеприемник перекроет своей зоной вашу крышу и в нее не попадут молнии. Уточните в СО 153-34.21.122-2003
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |