Вновь взываю к знатокам. Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. За конкретную ссылку буду так-же благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 18.7.2013, 7:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Обрешетка горючая, тогда не менее 4 мм толщина. И требовалась бы молниеприемная сетка с шагом в зависимости от категории объекта. Но, нужно смотреть нормативку. Зря Вы не посмотрели указанный СО. Расчитаю сам.
Высоту здания приму 10 м., высоту мачты 24 метров, высота молниеприемника 30 м. Тогда выходит на высоте 10 м. радиус от оси мачты, который попал в зону защиты молниеприемника мачты - 33 метров (для надежности 0,9).
Перенапряжения возможны, поэтому :
2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, указанному в п. 1.7, или к железобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1.icon_cool.gif. Наименьшие допустимые расстояния в земле между этим заземлителем и заземлителями защиты от прямых ударов молнии должны быть в соответствии с п. 2.5;
б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2, для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного проводника в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85;
в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых указаны в подпункте "б".
Но лучше изучить СО, мне трудно судить о всех нюансах, не видя объекта. К тому же пока имеется возможность возложить все работы на сотовиков.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___153_34.21.122_2003.doc ( 500.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- шалун   Молниезащита здания с металлической кровлей.   8.1.2008, 0:34
- - savelij   Из - СО 153-34.21.122-2003 3.2.1.2. Естественные м...   8.1.2008, 0:57
|- - Олега   Цитата(savelij @ 8.1.2008, 1:57) Но есть ...   17.4.2010, 22:44
- - Spac   толщина крыши не менее 4 мм, тогда можно использов...   9.5.2008, 17:24
- - kent   вопрос --если мягкая кровля ? частный дом как лутш...   17.4.2010, 14:48
- - savelij   Цитатавопрос --если мягкая кровля ? частный дом ка...   17.4.2010, 22:17
- - savelij   Может речь о Тех циркуляре 11 от 2006?   17.4.2010, 23:02
- - Олега   Возможно..был и 25-й цирк., и СТО газпромовский. Н...   18.4.2010, 19:38
|- - savelij   Цитата(Олега @ 18.4.2010, 20:38) Возможно...   18.4.2010, 20:39
- - gomed12   Цитата(шалун @ 8.1.2008, 0:34) Имеется зд...   18.4.2010, 20:26
- - Motoristt   А может он и лишний, весть этот гемор с молниеотво...   6.9.2010, 10:58
- - AndreyTonov498   Кто подскажет это достаточная [url=защита металла[...   1.2.2011, 17:54
- - Гость   У меня тоже вопрос,на наше здание пустили сотовико...   17.7.2013, 15:43
- - Работник   Какая толщина металла кровли и горючий ли под ней ...   17.7.2013, 16:04
- - Гость   толщина где то не менее 0,8 ,профнастил советско...   17.7.2013, 17:55
- - Работник   Обрешетка горючая, тогда не менее 4 мм толщина. И ...   18.7.2013, 7:54