Добрый день! Вопрос не нов, но когда сталкиваешься с "голой" практикой не знаешь за что хвататься, у кого консультироваться! Получил у начальства задание на проектирование конденсаторной установки для пром предприятия пищевой промышленности. Тех. задания нет, всю необходимую информацию "езжай бери сам". На предприятии стоят 2а счетчика (актив и реактив). Из-за того, что один "сильно крутиться" заказчик просит уменьшить долю реактива! А как рассчитать КУ не имея точной цифры я себе cлабо представляю! Опытные люди подскажите молодым с чего начать! Или где можно подсмотреть!


--------------------
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ZVA
сообщение 20.6.2007, 17:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.6.2007
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 8862



У вас есть реальные замеры. Замеряйте максимальный реактив например в теч. месяца. Если денег много купите КУ на этот максимум, но КУ необходимо брать не постоянно включенную на полную нагрузку, а автоматически регулируемую. Повесите на вводной секции шин доп. трансформатор тока, подключите его к блоку управления КУ, зададите желаемый Вам COS(фи) и вперед. Слава богу, сейчас поставщиков/производителей КУ хватает, возмите ориентировучную мощность, разошлите запрос в эти компании, получите предложения, определитесь с оптимальным решением цена/качество и делайте закупку. В комплекте с оборудованием должны быть документы-схемы по подключению КУ по цепям первичной и вторичной коммутации. При подключении КУ не забудьте выяснить про защиту, возможно потребуется установка в Вашем существующем щите дополнительного автоматического выключателя. Определитесь с размерами и возможным местом установки, но не забывайте, что измерительные токовые цепи не должны быть слишком длинными.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 18:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены