Компенсация реактивной мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Компенсация реактивной мощности |
20.6.2007, 16:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Добрый день! Вопрос не нов, но когда сталкиваешься с "голой" практикой не знаешь за что хвататься, у кого консультироваться! Получил у начальства задание на проектирование конденсаторной установки для пром предприятия пищевой промышленности. Тех. задания нет, всю необходимую информацию "езжай бери сам". На предприятии стоят 2а счетчика (актив и реактив). Из-за того, что один "сильно крутиться" заказчик просит уменьшить долю реактива! А как рассчитать КУ не имея точной цифры я себе cлабо представляю! Опытные люди подскажите молодым с чего начать! Или где можно подсмотреть!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
|
|
20.6.2007, 17:34
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2007 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 8862 |
У вас есть реальные замеры. Замеряйте максимальный реактив например в теч. месяца. Если денег много купите КУ на этот максимум, но КУ необходимо брать не постоянно включенную на полную нагрузку, а автоматически регулируемую. Повесите на вводной секции шин доп. трансформатор тока, подключите его к блоку управления КУ, зададите желаемый Вам COS(фи) и вперед. Слава богу, сейчас поставщиков/производителей КУ хватает, возмите ориентировучную мощность, разошлите запрос в эти компании, получите предложения, определитесь с оптимальным решением цена/качество и делайте закупку. В комплекте с оборудованием должны быть документы-схемы по подключению КУ по цепям первичной и вторичной коммутации. При подключении КУ не забудьте выяснить про защиту, возможно потребуется установка в Вашем существующем щите дополнительного автоматического выключателя. Определитесь с размерами и возможным местом установки, но не забывайте, что измерительные токовые цепи не должны быть слишком длинными.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 18:56 |
|