Нужна помощь.
В 2-х этажном частном доме смонтировали электрику. 3 фазы на дом, раскидали по группам. Проверили "черновую" электрику обычной лампой накаливания, все розетки работают. Освещение тоже в норме. После проверяем на ненормальный режим работы. На 2-м этаже в одной розетке сделали соединение между "землей" и нулем. Проверяем напряжение на розетке, лампочка светиться ! Спускаемся на ЩР, тестируем дифавтомат кнопкой, срабатывает ! Задумались, далее проверяем розетки на кухне на случай если эл.чайник замкнул и делаем умышленное к.з. Врубаем дифавтомат этой группы, он не отбивает ! Подумали что главный 3-х фазный отключил. На щите смотрит АВ в рабочем положении. Поплыли ...... Отключился автомат в однофазном щите на участке, от которого мы брали напряжение. Стоим и тихо окуеваем. Время позднее 22:20. Решили на завтра разобраться, но совета услышать хотелось бы.

Сборка щита ЩУ, все по вертикали от ввода.
1. Вводной автомат ВА 47-29 3-х фазный на 32 А
2. Счетчик 3-х фазный
3. ДИФавтомат 3-х фазный с током утечки 30 mА.
5. ОИН - 3 шт.
4. далее в ЩР

Сборка ЩР
1. Шина N
2. Шина РЕ
3. Далее на каждую группу от N и РЕ уходят провода, фазы разведены на разные группы, каждая группа защищена дифавтоматом.

Контур заземления выполнен круг d-18 мм 3 шт по 2м, обвязан круг d-10 мм длиной 3м.

Сообщение отредактировал с2н5он - 23.7.2013, 21:47
Причина редактирования: слова выбираем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ORGANIZM®
сообщение 24.7.2013, 8:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



"На 2-м этаже в одной розетке сделали соединение между "землей" и нулем. Проверяем напряжение на розетке, лампочка светиться !"
Земли нет на вводном щите. В воздухе висит. К доктору не ходи, как говорится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Teac   Косяки дафзащиты или почему не работает УЗО   23.7.2013, 20:51
- - с2н5он   Цитата(Teac @ 23.7.2013, 21:51) 1. сделал...   23.7.2013, 21:51
|- - Teac   Цитата(с2н5он @ 23.7.2013, 21:51) 1. Где ...   23.7.2013, 22:10
|- - Pantryk   Цитата(Teac @ 23.7.2013, 23:10) почему от...   23.7.2013, 23:07
- - с2н5он   Каковы номиналы дифа и автомата, с которого брали?   23.7.2013, 23:03
- - uvk2   Цитатаделаем умышленное к.з....почему отключился А...   23.7.2013, 23:07
- - Teac   Про то что у них разные время-токовые характеристи...   24.7.2013, 8:07
- - ORGANIZM®   "На 2-м этаже в одной розетке сделали соедине...   24.7.2013, 8:25
- - Teac   Только вернулся. На вводе стоит диф EKF АД-4 С 25...   24.7.2013, 19:41
|- - ink_elec   Цитата(Teac @ 24.7.2013, 22:41) Так если ...   25.7.2013, 6:35
- - savelij®   ЦитатаСоздаем соединение между нулем и землей посл...   24.7.2013, 20:09
|- - Teac   Цитата(savelij® @ 24.7.2013, 20:09) При о...   24.7.2013, 20:37
|- - savelij®   Цитата(Teac @ 24.7.2013, 21:37) Но в данн...   24.7.2013, 20:50
- - ORGANIZM®   Вместо того, чтобы второй день пытаться подвести т...   25.7.2013, 6:55
- - push   Если не знаешь как сделать, сделай как положено...   26.7.2013, 7:20
|- - ORGANIZM®   Цитата(push @ 26.7.2013, 8:20) Процент бр...   26.7.2013, 7:27
- - savelij®   Ссылка на "реформал" ни о чём не говорит...   26.7.2013, 12:15
|- - ORGANIZM®   Цитата(savelij® @ 26.7.2013, 12:15) Ссылк...   27.7.2013, 6:55
- - Работник   savelij®, я тоже за применение указанных Вами маро...   26.7.2013, 13:10
- - savelij®   Рассмотрение вопроса о соотношении цена-качество с...   27.7.2013, 9:58
|- - ORGANIZM®   Цитата(savelij® @ 27.7.2013, 9:58) а к не...   27.7.2013, 11:23
|- - savelij®   Цитата(ORGANIZM® @ 27.7.2013, 12:23) То е...   28.7.2013, 0:25
- - Teac   По поводу фирмы, я спорить не буду. Первым делом...   27.7.2013, 22:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(Teac @ 27.7.2013, 23:35) 1. Соедин...   29.7.2013, 5:39
- - Teac   savelij®, Благодарен Вам за совет. Все проверили н...   30.7.2013, 20:03