Компенсация реактивной мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Компенсация реактивной мощности |
20.6.2007, 16:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Добрый день! Вопрос не нов, но когда сталкиваешься с "голой" практикой не знаешь за что хвататься, у кого консультироваться! Получил у начальства задание на проектирование конденсаторной установки для пром предприятия пищевой промышленности. Тех. задания нет, всю необходимую информацию "езжай бери сам". На предприятии стоят 2а счетчика (актив и реактив). Из-за того, что один "сильно крутиться" заказчик просит уменьшить долю реактива! А как рассчитать КУ не имея точной цифры я себе cлабо представляю! Опытные люди подскажите молодым с чего начать! Или где можно подсмотреть!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
|
|
21.6.2007, 17:44
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2007 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 8862 |
Del прав. Чем больше ступеней регулирования, тем дороже установка в целом.
Ну допустим Вы определились с тремя КУ. Первая = 20кВАр (шаг регулирования я считаю достаточно 4х5кВАр), Вторая = 175кВАр (шаг регулирования мо моему мнению достаточно-оптимально 9х20кВАр=180кВАр), Третья = 100кВАр (5х20кВАр). Надеюсь, что: Записал показания средств учета за 4 месяца!! Получил необходимое значение для компенсации! 1) 20 кВар, 2) 175 кВар, 3)100 кВар (необходимы 3и установки т.к. имеются 3и не зависимые системы шин). это значения кВАр/ч, а не кВАр/месяц. И так, Вы определились с вариантами КУ. Вопрос на засыпку - Какая у Вас степень загрязнения сети вредными гармониками (3,5,7,...)? Если показания находятся в диапазоне 0...14% - сеть малой степени загрязнения - КУобыкновенная, 15...25% - сеть средней загрязненности - КУспециальные, 26...50% - сеть большой степени загрязнения - КУспециальные+реакторы. Помните, неправельный вобор типа КУ может: 1. привести к лишней трате денежных средств 2. вывести их из строя в лучшем случае, а иногда и к возгаранию КУ -> пожар. -------------------- С ув. ZVA.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 12:41 |
|