Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Компенсация реактивной мощности

Del
сообщение 20.6.2007, 16:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 9.2.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 8206



Добрый день! Вопрос не нов, но когда сталкиваешься с "голой" практикой не знаешь за что хвататься, у кого консультироваться! Получил у начальства задание на проектирование конденсаторной установки для пром предприятия пищевой промышленности. Тех. задания нет, всю необходимую информацию "езжай бери сам". На предприятии стоят 2а счетчика (актив и реактив). Из-за того, что один "сильно крутиться" заказчик просит уменьшить долю реактива! А как рассчитать КУ не имея точной цифры я себе cлабо представляю! Опытные люди подскажите молодым с чего начать! Или где можно подсмотреть!


--------------------
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ZVA
сообщение 21.6.2007, 17:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.6.2007
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 8862



Del прав. icon_exclaim.gif Чем больше ступеней регулирования, тем дороже установка в целом.

Ну допустим Вы определились с тремя КУ. Первая = 20кВАр (шаг регулирования я считаю достаточно 4х5кВАр), Вторая = 175кВАр (шаг регулирования мо моему мнению достаточно-оптимально 9х20кВАр=180кВАр), Третья = 100кВАр (5х20кВАр).

Надеюсь, что:
icon_idea.gif Записал показания средств учета за 4 месяца!! Получил необходимое значение для компенсации! 1) 20 кВар, 2) 175 кВар, 3)100 кВар (необходимы 3и установки т.к. имеются 3и не зависимые системы шин).
icon_exclaim.gif это значения кВАр/ч, а не кВАр/месяц.

И так, Вы определились с вариантами КУ.

Вопрос на засыпку - Какая у Вас степень загрязнения сети вредными гармониками (3,5,7,...)? Если показания находятся в диапазоне 0...14% - сеть малой степени загрязнения - КУобыкновенная, 15...25% - сеть средней загрязненности - КУспециальные, 26...50% - сеть большой степени загрязнения - КУспециальные+реакторы.
icon_exclaim.gif Помните, неправельный вобор типа КУ может:
1. привести к лишней трате денежных средств
2. вывести их из строя в лучшем случае, а иногда и к возгаранию КУ -> пожар.
icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif


--------------------
С ув. ZVA.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 12:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены