Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Косяки дафзащиты или почему не работает УЗО

Teac
сообщение 23.7.2013, 20:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 29607



Нужна помощь.
В 2-х этажном частном доме смонтировали электрику. 3 фазы на дом, раскидали по группам. Проверили "черновую" электрику обычной лампой накаливания, все розетки работают. Освещение тоже в норме. После проверяем на ненормальный режим работы. На 2-м этаже в одной розетке сделали соединение между "землей" и нулем. Проверяем напряжение на розетке, лампочка светиться ! Спускаемся на ЩР, тестируем дифавтомат кнопкой, срабатывает ! Задумались, далее проверяем розетки на кухне на случай если эл.чайник замкнул и делаем умышленное к.з. Врубаем дифавтомат этой группы, он не отбивает ! Подумали что главный 3-х фазный отключил. На щите смотрит АВ в рабочем положении. Поплыли ...... Отключился автомат в однофазном щите на участке, от которого мы брали напряжение. Стоим и тихо окуеваем. Время позднее 22:20. Решили на завтра разобраться, но совета услышать хотелось бы.

Сборка щита ЩУ, все по вертикали от ввода.
1. Вводной автомат ВА 47-29 3-х фазный на 32 А
2. Счетчик 3-х фазный
3. ДИФавтомат 3-х фазный с током утечки 30 mА.
5. ОИН - 3 шт.
4. далее в ЩР

Сборка ЩР
1. Шина N
2. Шина РЕ
3. Далее на каждую группу от N и РЕ уходят провода, фазы разведены на разные группы, каждая группа защищена дифавтоматом.

Контур заземления выполнен круг d-18 мм 3 шт по 2м, обвязан круг d-10 мм длиной 3м.

Сообщение отредактировал с2н5он - 23.7.2013, 21:47
Причина редактирования: слова выбираем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Teac
сообщение 27.7.2013, 22:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 29607



По поводу фирмы, я спорить не буду.
Первым делом что проверили, это кабель от ЩУ до ЩР, все в норме.
На объекте больше небыли, не успеваем, будем в конце недели. Есть мысль, где косяк. Скорей всего в распред коробке освещения.
Выяснить будем примерно в таком порядке.
1. Соединим в ЩУ до дифа землю с нулем.
2. В доме сделаем соединение того же типа и будем откидывать на шине заземления в ЩР от каждой группы землю, как сработает в ту группу и пойдем смотреть.
3. Если п.2 не даст результатов, пойдем смотреть распред коробки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 29.7.2013, 5:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Teac @ 27.7.2013, 23:35) *
1. Соединим в ЩУ до дифа землю с нулем.
2. В доме сделаем соединение того же типа и будем откидывать на шине заземления в ЩР от каждой группы землю, как сработает в ту группу и пойдем смотреть.
3. Если п.2 не даст результатов, пойдем смотреть распред коробки.

п.2 Исключить. Земля с нулем соединяется однократно, только во вводном щите. А далее, в распределительных (этажных) шкафах они должны быть изолированы.


Цитата(savelij® @ 28.7.2013, 1:25) *
1.Для особо одарённых предлагаю прочитать тему с самого начала, что бы понять о чём шла речь.
2.Особенно те моменты, когда проверялась работоспособность УЗО закорачиванием нулевых проводников (рабочего и защитного) при отсутствии нагрузки.
3.Не надо работать полжизни метрологом, чтобы въехать в ситуацию и понять, что даже брендовые аппараты поведут себя также, как и бюджетные.

1. Что-то вы скатываетесь до уровня примитивного юмора...Не ожидал. Держите себя в руках, вы ж модератор? Если я тон поддержу, точно хуже будет, поскольку у меня интеллигентности поменьше вашей будет.
2. Моменты бывают разными и я всегда действую, при определении характера неисправности в обратном порядке. То есть, сначала монтаж проверяю, затем устройство. Но в данном случае, в связи со своим недоверием китайпрому, вскользь заметил, что возможно дело не в монтаже. Вот и все, собственно. Я не идейный и отбивать битой интересы производителей не собираюсь. Просто констатировал очевидное, что у фирмачей с качеством получше.......и не только с электротехнической продукцией. А так-то да. Мне тоже за Китай несколько неловко.
3. Полностью с вами согласен. Не надо пол-жизни. Просто так случилось.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.7.2013, 5:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Teac   Косяки дафзащиты или почему не работает УЗО   23.7.2013, 20:51
- - с2н5он   Цитата(Teac @ 23.7.2013, 21:51) 1. сделал...   23.7.2013, 21:51
|- - Teac   Цитата(с2н5он @ 23.7.2013, 21:51) 1. Где ...   23.7.2013, 22:10
|- - Pantryk   Цитата(Teac @ 23.7.2013, 23:10) почему от...   23.7.2013, 23:07
- - с2н5он   Каковы номиналы дифа и автомата, с которого брали?   23.7.2013, 23:03
- - uvk2   Цитатаделаем умышленное к.з....почему отключился А...   23.7.2013, 23:07
- - Teac   Про то что у них разные время-токовые характеристи...   24.7.2013, 8:07
- - ORGANIZM®   "На 2-м этаже в одной розетке сделали соедине...   24.7.2013, 8:25
- - Teac   Только вернулся. На вводе стоит диф EKF АД-4 С 25...   24.7.2013, 19:41
|- - ink_elec   Цитата(Teac @ 24.7.2013, 22:41) Так если ...   25.7.2013, 6:35
- - savelij®   ЦитатаСоздаем соединение между нулем и землей посл...   24.7.2013, 20:09
|- - Teac   Цитата(savelij® @ 24.7.2013, 20:09) При о...   24.7.2013, 20:37
|- - savelij®   Цитата(Teac @ 24.7.2013, 21:37) Но в данн...   24.7.2013, 20:50
- - ORGANIZM®   Вместо того, чтобы второй день пытаться подвести т...   25.7.2013, 6:55
- - push   Если не знаешь как сделать, сделай как положено...   26.7.2013, 7:20
|- - ORGANIZM®   Цитата(push @ 26.7.2013, 8:20) Процент бр...   26.7.2013, 7:27
- - savelij®   Ссылка на "реформал" ни о чём не говорит...   26.7.2013, 12:15
|- - ORGANIZM®   Цитата(savelij® @ 26.7.2013, 12:15) Ссылк...   27.7.2013, 6:55
- - Работник   savelij®, я тоже за применение указанных Вами маро...   26.7.2013, 13:10
- - savelij®   Рассмотрение вопроса о соотношении цена-качество с...   27.7.2013, 9:58
|- - ORGANIZM®   Цитата(savelij® @ 27.7.2013, 9:58) а к не...   27.7.2013, 11:23
|- - savelij®   Цитата(ORGANIZM® @ 27.7.2013, 12:23) То е...   28.7.2013, 0:25
- - Teac   По поводу фирмы, я спорить не буду. Первым делом...   27.7.2013, 22:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(Teac @ 27.7.2013, 23:35) 1. Соедин...   29.7.2013, 5:39
- - Teac   savelij®, Благодарен Вам за совет. Все проверили н...   30.7.2013, 20:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 23:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены