Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

бьет на корпус сварочника 220В , сварочник полуавтомат, бьет на корпус

skadoosh
сообщение 28.7.2013, 19:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.7.2013
Пользователь №: 34623



здравствуйте.
есть безымянный сварочник полуавтомат, кажется выходец из СССР или его республик. есть только на нем надпись С120. и все. схема простая. набросална листочке. проблема вот в чем. бьет на копус. перекрутишь вилку разетке - бить перестает. опытным путем установил. когда фаза 220В попадает на крайний левый провод пускателя, то и бьет на корпус и малый трансформатор на 36В еле-еле гудит. как раз там подключен провод напрямую к трансформатору 36В.
вот и думаю неисправна обмотка трансформатора и поэтому бьет на корпус ? или еще что может быть?
схема:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 29.7.2013, 18:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Странно, пускатель я увидел, а катушку нет.
У вас скорее всего утечка по первичке.
Нужно для начала прямо с вилки, вызванивать на корпус (тестер в режим МОм),
По хорошему должно быть не меньше 0,5 МОм.
Если меньше, тогда нужно искать. Отсоедени сначала мощный транс (первичку) занова замерь от вилки, если опять малое сопротивление изоляции. отсоедени вспомогательный транс (первичку), снова замерий, так и ищи отсоединяя элементы схемы.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 7:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены