Для чего на электроустановках ставят большие конденсаторные батареи?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
19.4.2005, 19:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Цитата:Чем больше реактивная составляюшая тока, тем больше потери в проводах линии при передачи электроэнергии. Если вблизи реактивных индуктивных потребителей (асинхронные двигатели, люминесцентные светильники , трансформаторы) установить батарею конденсаторов, то генератор и линия электропередачи разгружаются от реактивного тока , т.к. он замыкается в контуре, образуемом индуктивностью и емкостью. Реактивная составляющая тока,и мощности уменьшается, а при резонансе и исчезает, потери электроэнергии уменьшается. При резонансе мощность батареи конденсаторов равна суммарной реактивной индуктивной мошности потребителей, а общий косинус фи= 1. Источник "Справочное пособие электромонтёра в строительстве"
авт В.И. Гайдукевич. изд. "Стройиздат" г.Москва. 1986 год. ц. 1р.10к. По работе мне приходилось сталкиваться с конденсаторными батареями при обслуживание плавильных индукционных печей, конденсаторов там было!!!!, ёмкостью 37 мкф. напряжением 2 киловольта, с водяным охлаждением, с их помощью поднимали мощность, V литров 30, из" дохлых" канистры под бензин делали |
|
|