Расчет токов к.з. и выбор кабеля!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет токов к.з. и выбор кабеля!!! |
18.6.2007, 11:49
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Здраствуйте. У меня вот такая дилема. Сейчас проектирую насосную станцию, Uн=660В, мощности двигателей 2шт.-22кВт, 4шт.-30кВт, 6шт.-250кВт и 1шт,-11кВт, 4шт.-30кВт; расстояние от подстанции 80метров...
А вот теперь что делаю я: 1) Выбираю кабель для 22кВт и 30кВт и 11кВт - сечением 16кв.мм по длительно допустимому току, и беру одинаковый чтобы не плодить номенклатуру; 2)для двигателей мощностью 250кВт беру кабель сечением 120кв.мм. При выборе данных сечений использовал программы cu-электрик и саble!!! Однако меня смущает то что они показывают сильно маленькие значения токов к.з. Скажите пожалуйста где взять нормальную проверенную программу для расчетов токов К.З.!!!! И еще для двигателей 250кВт при ном.токе 262А хватит ли мне кабеля сечением 120кв.мм????? Пришлите пожалуйста ссылки на прогу по расчету к.з. мне на мыло cern_@mail.ru Заранее благодарю. |
|
|
25.6.2007, 10:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
ЭД ВАО4: Uн=6000В P=250кВт кпд=94% cos=0,83
кабель R=0,74Ом/км Хл=0,08Ом/км L=80м Полученные данные(расчет): Iк.з=15,89кА iуд.=24,7кА Z*л=0,229Ом. Расстояние от ГПП До подстанции№1 1000м. Вовремя расчета сопротивления ЭД и устройств коммутации не учитывались!!! Кабеля брал КГЭ 3*120+1*25 -1000м., и КГЭ 3*25+1*10 - 80м. Вопрос: Кто-нибудь может мне сказать правильно ли я получил расчет??? И где мог ошибиться???? |
|
|