Гость_Кузьменко В.В._* |
25.6.2007, 17:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Лотки металлические сетчатые (или проволочные) - имеют ли официальный "статус" кабелепровода для прокладки силовых электрических кабелей (или просто - для электропроводок)? В нормативно-технической документации нет такого понятия. Производители указанных лотков не ссылаются на какой-то конкретный документ, позволяющий их использовать для электропроводок. Сертификат соответствия - делает ссылку на ГОСТ 9.307-89 (но указанный документ регламетрирует только покрытие изделий).
|
|
|
26.6.2007, 7:01
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
п.2.1.11 ПУЭ изд.6
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|