Металлический проволочный лоток - законен или нет?

Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 25.6.2007, 17:40
Сообщение #1





Гости






Лотки металлические сетчатые (или проволочные) - имеют ли официальный "статус" кабелепровода для прокладки силовых электрических кабелей (или просто - для электропроводок)? В нормативно-технической документации нет такого понятия. Производители указанных лотков не ссылаются на какой-то конкретный документ, позволяющий их использовать для электропроводок. Сертификат соответствия - делает ссылку на ГОСТ 9.307-89 (но указанный документ регламетрирует только покрытие изделий).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 26.6.2007, 10:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Я сам использую такие лотки, правда нержавеющие (пищевое производство). Хочу еще раз напомнить, что
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей
поэтому прокладывать его надо на высоте не менее 2 или 2,5м


--------------------