Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
21.7.2013, 19:53
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
8.8.2013, 11:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уже приводились. А ваньку валять можно бесконечно.
|
|
|
8.8.2013, 11:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Уже приводились. Отдельные зажимы для РЕ и N на шине предусмотрены. Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 11:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 12:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S, с использованием единственной PEN-шины. Открыв свое "дело", можете не слабо приподняться на экономии меди 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Угу, только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников." Которые потом нужно соединить, той самой перемычкой. Это не "зажимы или шины" на одной шине. |
|
|
8.8.2013, 12:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования?только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы Вас ни кто не заставляет все проводники под один зажим подключать, зажимов на шине предостаточно.Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 12:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 13:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования? Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. А если в руки попадает серийный щит, то после модификации г-н рационализатор тащит в утиль некоторое количество цветмета. Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта |
|
|
8.8.2013, 13:25
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. 1 Перемычка это какой проводник?2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта В основном применяется PE+N, но это еще не запрет.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 13:42
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1 Перемычка это какой проводник? 2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? 3. В основном применяется PE+N, но это еще не запрет. 1. Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам. 2. Разумеется. При этом два варианта а) PEN-проводники потребителей с TN-С подключаются до точки разделения (со стороны подключения PEN-проводника). Потребители с TN-C-S - после точки разделения. б) Три шины последовательно PEN - PE - N. 3. В основном применяется TN-C-S, а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Но с вашей-то помощью нам удастся ощутимо увеличить экспорт меди Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 13:47 |
|
|