Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
21.7.2013, 19:53
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
8.8.2013, 11:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уже приводились. А ваньку валять можно бесконечно.
|
|
|
8.8.2013, 11:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Уже приводились. Отдельные зажимы для РЕ и N на шине предусмотрены. Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 11:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 12:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть частные случаи, но запрета использовать 1 шину я не знаю. Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S, с использованием единственной PEN-шины. Открыв свое "дело", можете не слабо приподняться на экономии меди 543.4.3 ... можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Угу, только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников." Которые потом нужно соединить, той самой перемычкой. Это не "зажимы или шины" на одной шине. |
|
|
8.8.2013, 12:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования?только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы Вас ни кто не заставляет все проводники под один зажим подключать, зажимов на шине предостаточно.Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 12:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 13:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования? Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. А если в руки попадает серийный щит, то после модификации г-н рационализатор тащит в утиль некоторое количество цветмета. Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта |
|
|
8.8.2013, 13:25
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. 1 Перемычка это какой проводник?2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта В основном применяется PE+N, но это еще не запрет.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 13:42
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1 Перемычка это какой проводник? 2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? 3. В основном применяется PE+N, но это еще не запрет. 1. Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам. 2. Разумеется. При этом два варианта а) PEN-проводники потребителей с TN-С подключаются до точки разделения (со стороны подключения PEN-проводника). Потребители с TN-C-S - после точки разделения. б) Три шины последовательно PEN - PE - N. 3. В основном применяется TN-C-S, а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Но с вашей-то помощью нам удастся ощутимо увеличить экспорт меди Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 13:47 |
|
|
8.8.2013, 14:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам. а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Или зажимам. Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины, тогда "ху из ху" всем понятно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 16:07
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Или зажимам. Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины.. Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия" Две шины используют потому, что именно так предписано в НД (разделение для TN). И кривое толкование (как у вас с зажимами) тут никак не возможно (типа: шины на одной шине). Хотя у вас .. (Я совсем забыл, вы же однажды все PENы в TN-C поперекрашивали и они после этого стали N-ами, так почему бы не PEN-ГЗШ в TN-C-S ?) Фантазии на тему единой PEN-шины для PE и N-проводников изрядно повеселили. Однако я вам тут уже ничем не помогу. Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 16:18 |
|
|
8.8.2013, 17:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия" Опять?Смотрите на готовое изделие: [attachment=27448:_____________.PNG] ГОСТ Р 51732-01 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. http://www.zondir.ru/docs/gost-raspredustr...ie-usloviya.htm
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником. Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 17:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.8.2013, 17:31
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Опять? Почему опять? На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними. N-проводники подключаются к N-шине. Ждем от вас серийную PEN-ГЗШ с подключением непосредственно к ней "нескольких проводников" N отходящих линий. Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 17:33 |
|
|
8.8.2013, 17:46
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними. Которая съемная, если че. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 17:34 |
|