Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
9.8.2013, 17:38
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Был сейчас на объекте.
На лестнице щиток с ячейками, 6 квартир на этаж. В щитках от стояков взяты отпайки на орехах, далее стоит пакетник на 63А, счетчик, и АД-2 EKF Дифавтомат 50А 100мА, затем кабель уходит в квартиру, в квартире на вводе выключатель нагрузки, и 4 дифа 16\25А 30мА на розетки и 16А В10 автомат на свет. Глюк наблюдается на разных фазах, разных стояках, там всего 2 стояка. Страдают около 15-18 квартир. Кстати при заселении дома некоторые семьи имели теже жалобы и дифы у них менялись, после замены все нормально. Осмотр щитовых на наличие нагрева\искрения ничего не показал. Глюк проявляется даже когда в квартире щит отключен. и глючит только диф на лестнице, который на 100мА, все нижестоящие на 30мА работают исправно. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|