9.8.2013, 13:26
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
10.8.2013, 14:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Короче поставили на одну квартиру УЗО конторы АВВ 63\300мА, вроде пока нормально
а в остальных глюк начинается вечером, утром и почемуто ночью. Отказ пошел после аварии на городской ПС по высокой 110кВ в четверг. Старый диф разобрал, в месте где стоит плата - подпалины на корпусе, будто дымилось, хотя сама плата вроде цела. Предположительно отказ варистора или ухудшение его параметров, Диф до разборки Тест проходил. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|