Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах |
9.8.2013, 13:26
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
11.8.2013, 7:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Имхо - нужны не точечные замеры + смотреть не только напряжение, но и К нулевки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 3:58 |
|