КТП 6/10кВ. Блокировка между выключателями нагрузки и заземляющими ножами.

rad_ia
сообщение 7.7.2013, 7:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Имеется КТП 6/10кВ. Высокая сторона - отходящяя линия 10кВ - между ВН и ЗН есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН в сторону отходящей линии - это понятно. Низкая сторона - ввод 6кВ - тоже есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН. НО при отключенном ВН можно включить ЗН в сторону ввода 6кВ, который может находится под напряжением. Что, вообщем-то, у нас и случилось. Скажите, все подобные КТП устроены таким образом? Ничем нельзя подстраховаться, кроме как выверкой схемы, просмотра вольтметра....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
димитри
сообщение 19.8.2013, 21:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



у вас скорее всего стоят ВН 16 у них ЗН включаются на контакты ВН. а вообще перед включением ЗН монтер обязан проверить отсутствие напряжения.


--------------------