Гости |
Вопрос такой: При ежегодной поверке электромонтажного инструмента в лаборатории не взяли пластмассовые индикаторные отвёртки, объяснив это тем, что у них порог зажигания ламп больше 50В. Это требование вступило в силу с 2005 года. Кто подскажет, в какой нормативной литературе указана эта цифра?
|
|
|
20.4.2005, 22:37
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2005 Пользователь №: 2581 |
Есть такой документ, достаточно интересный кстати- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ (утв. Приказом №261 от 30.06.2003 г. Минэнерго России). Так вот согласно ему:
«… Указатели напряжения до 1000 В. Назначение, принцип действия и конструкция. 2.4.24. В электроустановках напр. до 1000 В. применяются ук-ли 2-х типов: двухполюсные и однополюсные… 2.4.26. Однополюсный ук-ль имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. Кроме электрода наконечника, соответствующего треб. 2.4.25. (жестко закрепленный, длина неизолированной части не должна превышать 7 мм.) на торцевой или боковой части должен быть электрод для контакта с рукой оператора. Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования. 2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В. Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п. Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми. …» И так далее по тексту. Только вот четкого определения понятию «напряжение индикации» там нет. Не совсем понятно…хотя есть на них же и соответствующий ГОСТ. Надо поискать… |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 23:42 |
|