![]() Упало напряжение в розетке |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 35117 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Сделали новую проводку в квартире. Есть розетка, отдельно выведена под бойлер (накопительный водогрей) с отдельным автоматом. Сначала все работало нормально, жена использовала эту розетку для пылесоса во время работы пылесоса он вырубился и больше с этой розеткой не работал. Я померял напряжение тестером, оказалось 26 вольт. Я вырубил автомат и оказалось что розетка не реагирует на него напряжение так-же 26 Вольт. Между нулем (синий) и землей 100 вольт. Отключил фазу от автомата (коричневый провод) ничего не поменялось. Проводка замурована в стены. Остальные розетки работают нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Вызову мастера, но хотелось бы понять, к чему готовиться. Спасибо.
Фото коробки с автоматами: ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Может автомат неисправен. нет, исправен, ежели пипец автомату, то 220 или 0, и как его не клацай. надо разматывать ЗЕМЛЮ и садить на нижнюю шинку, смотреть чего получиться. Производить сие, при выкл вводном автомате, а то ежели в коробке нахомутали, достанет обраткой или наводкой пощиплет ПС а почему диф не выбивает, по идее ежели тестер Ф/З и Н/З, то должен выбить Сообщение отредактировал Сергей Г - 23.8.2013, 12:50 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |