Упало напряжение в розетке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Упало напряжение в розетке |
22.8.2013, 21:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 35117 |
Подскажите пожалуйста. Сделали новую проводку в квартире. Есть розетка, отдельно выведена под бойлер (накопительный водогрей) с отдельным автоматом. Сначала все работало нормально, жена использовала эту розетку для пылесоса во время работы пылесоса он вырубился и больше с этой розеткой не работал. Я померял напряжение тестером, оказалось 26 вольт. Я вырубил автомат и оказалось что розетка не реагирует на него напряжение так-же 26 Вольт. Между нулем (синий) и землей 100 вольт. Отключил фазу от автомата (коричневый провод) ничего не поменялось. Проводка замурована в стены. Остальные розетки работают нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Вызову мастера, но хотелось бы понять, к чему готовиться. Спасибо.
Фото коробки с автоматами: |
|
|
23.8.2013, 13:37
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну так если ноль и землю после УЗО объединять, так оно и должно выбивать.
-------------------- |
|
|
23.8.2013, 13:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... так оно и должно выбивать. ... при наличии нагрузки в линии после УЗО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|