Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как избавиться от "земли"?

анд63
сообщение 23.8.2013, 4:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2013
Пользователь №: 32475



Суть: два гаражных кооператива сидят на ветке 3х220 без земли. Ветка длиной метров 300. Потребителей сотни три, разбиты на 6 групп.
На подстанции автоматика начинает блажить при появлении земли, что приводит к отрубанию до устранения. Сам лазил с мегометром в поисках. Довольно бредовое занятие. Разводка выполнена в одну линию с подключением одного-двух потребителей на коробке - пока все развинтишь, можно начинать сначала. Вызвонить как-то по-другому не получается - земля идет сразу по 3 фазам, а в гаражах сырости хватает. В результате - пока идет дождь, и дня 2 после можно и не пытаться.
Идеи типа подключиться своим нормальным (380/220) трансформатором на 6кV себя изжили ввиду затратности. Сейчас бродят идеи воткнуть развязывающий трансформатор, что дешевле, но опять таки деньги.
Может кто чего посоветует?
Кстати, я так и не понял целесообразность борьбы с землей. Утечка незначительная, счетчиками фиксируется... Типа безопасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_BB_*
сообщение 25.8.2013, 21:35
Сообщение #2





Гости






А сделать новую сеть? Это, конечно, тоже деньги, но несопоставимые с заменой трансформатора. Если при этом обязать каждого хозяина гаража на вводе поставить УЗО - Ваши проблемы отпадут: новая, хорошо сделанная сеть не боится дождей, а влажность внутри гаража будет отсекаться УЗО. Когда хозяину надоест - он и свою проводку приведет в порядок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 9:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены