Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 35117 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Сделали новую проводку в квартире. Есть розетка, отдельно выведена под бойлер (накопительный водогрей) с отдельным автоматом. Сначала все работало нормально, жена использовала эту розетку для пылесоса во время работы пылесоса он вырубился и больше с этой розеткой не работал. Я померял напряжение тестером, оказалось 26 вольт. Я вырубил автомат и оказалось что розетка не реагирует на него напряжение так-же 26 Вольт. Между нулем (синий) и землей 100 вольт. Отключил фазу от автомата (коричневый провод) ничего не поменялось. Проводка замурована в стены. Остальные розетки работают нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Вызову мастера, но хотелось бы понять, к чему готовиться. Спасибо.
Фото коробки с автоматами: ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну так если ноль и землю после УЗО объединять, так оно и должно выбивать.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... так оно и должно выбивать. ... при наличии нагрузки в линии после УЗО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нет, конечно. Должно выбивать и все. Во всяком случае, если УЗО электромеханическое. С электронными не сталкивался. У автора, по всей видимости, ввод двухпроводный, коль деление нуля на рабочий и защитный сделано в щитке. А посему, при отсутствии нагрузки в цепи УЗО, замыкание нулей на линии не вызовет срабатывания. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
У автора, по всей видимости, ввод двухпроводный, коль деление нуля на рабочий и защитный сделано в щитке. И где написано такое? Возможно, что я слеп, но, по-моему, на фото явно из стены выходят 3 провода: белый и синий идут в УЗО или диф (не пойму), а ж/з в скрутку. Насколько понимаю, тот кто чудо сие изваял, обрезал все кабели под один размер, а потом понял, что ж/з до шинки не дотянуть и сделал скрутку. Я бы, в этом случае, на эту скрутку СИЗ натянул, да и оставил. Разумеется, если рук переставить шинку нет. Но сначала нужно убедиться, что земля есть. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |