Колеги! Помогите разобраться в вопросе: кака расчитать мощность, потребляемую из сети электродвигателем постоянного тока?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Полная мощность трехфазной симметричной системы вычесляется так:
S=(кв.корень из 3)*Uл*I=3*Uф*I=1,73*380*I=3*220*I (ВА) (найдете в любом учебнике по электротехнике) В Вашем случае S=1,73*380*1100=723140 BA или примерно 723кВА то же самое S=3*220*1100=726000 BA 726кВА P.S. Если, конечно, ТП трехфазный ![]() У вас что, прокатный стан? Посмотрите тему ТОК на шильде http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6087 вопрос похожий. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |