Наконечники и автоматы.

Familiar
сообщение 28.8.2013, 23:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.8.2013
Пользователь №: 34919



Довольно обыденное,привычное для нас явление и по моему мнению не правильное.
Мощные автоматы к примеру на 160А и более снабжены клеммами для подключения несоизмеримо меньшего по размеру наконечников чем того требует нагрузка.
К примеру к автомату 160А подходят наконечники не больше 50 квадрат и то на автоматах идет болт 6мм а на наконечники 10мм. Хотя как мы знаем для такой нагрузки требуется кабель +- 95квадрат 4 жилы по AL (учитывая что сейчас все усеченка). Конечно можно изготовить шину-переходник,но это уже больше похоже на халтуру.

Не знаю как в россии,но на украине энергокомпании ограничивают допустимый ток нагрузки потребителя вводными автоматами. Поэтому нет возможности устанавливать к примеру более мощные автоматы для подключения подходящего к ним сечения по нагрузке.

Из этого всего следует вопрос,как допускается выход на рынок такого оборудования?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Familiar - 29.8.2013, 0:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Familiar
сообщение 29.8.2013, 16:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.8.2013
Пользователь №: 34919



160A и зажимается отверткой это вообще смешно даже,ни о каком хорошем контакте при такой нагрузке и речи быть не может.Но речь даже не об этом (хотя спасибо что напомнили icon_smile.gif ).

Продолжая тему вот еще один автомат на целых 250А,и если опустить тему с шинами(видел маленькие шинки у малогабаритных,с крупными автоматами их нет) то разобрав его увидим контактную группу ну макс. на 10квадрат. Как такой автомат может держать продолжительное время ток в 200 и более ампер? Для сравнения посмотрите на рубильники в ТП,ножи как мин. раз 20 больше и контакт через болты М10 хотя тоже 250А.
И естественно в него так же не входят 120-е наконечники или 150-е если AL.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Familiar - 29.8.2013, 17:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения