Параллельное соединение счетчиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельное соединение счетчиков |
Гость_Гость_BUR_*_* |
30.8.2013, 14:19
Сообщение
#1
|
Гости |
Есть ввод 380 В -15 квт. Не хватает мощности т к есть мощный электрокотел. Оформили еще один ввод на 15 квт . Итого 30 квт. Два счетчика на столбе и два ввода, два лицевых счета . Надо сделать один автомат для обесточивания сразу всего. Не хорошо, но факт. Соединяю отходящие линии параллельно с фазировкой. Вопрос- как будут работать счетчики. Я думаю . что при одинаковых счетчиках . мощность будет равномерно распределяться на оба счетчика, либо один будет показывать 60 % , а другой 40 %, что в итоге все равно будет 100%.. Мне понятно , что надо переделать , но это не ко мне. Вопрос один - будут ли правильно считать счетчики?
|
|
|
30.8.2013, 15:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Или так. СИП спускается вниз и заходит на рубильник под опломбировку. С рубильника расходится на два ввода. Мы обычно всегда так поступаем, когда у одного потребителя два ввода. Собираем всё в одном шкафу. Рубильник малогабаритный, типа Апатор 160А. Сети ни разу не возражали, поскольку на этом изолированном рубильнике есть всё для опломбировки, а далее вы все равно ограничены автоматами и приборами учета (в случае, когда они программируемые, разумеется)
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.8.2013, 15:14 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 22:18 |
|