Наконечники и автоматы.

Familiar
сообщение 28.8.2013, 23:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.8.2013
Пользователь №: 34919



Довольно обыденное,привычное для нас явление и по моему мнению не правильное.
Мощные автоматы к примеру на 160А и более снабжены клеммами для подключения несоизмеримо меньшего по размеру наконечников чем того требует нагрузка.
К примеру к автомату 160А подходят наконечники не больше 50 квадрат и то на автоматах идет болт 6мм а на наконечники 10мм. Хотя как мы знаем для такой нагрузки требуется кабель +- 95квадрат 4 жилы по AL (учитывая что сейчас все усеченка). Конечно можно изготовить шину-переходник,но это уже больше похоже на халтуру.

Не знаю как в россии,но на украине энергокомпании ограничивают допустимый ток нагрузки потребителя вводными автоматами. Поэтому нет возможности устанавливать к примеру более мощные автоматы для подключения подходящего к ним сечения по нагрузке.

Из этого всего следует вопрос,как допускается выход на рынок такого оборудования?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Familiar - 29.8.2013, 0:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Familiar
сообщение 30.8.2013, 18:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.8.2013
Пользователь №: 34919



Чем больше площадь прикосновения тем конечно лучше контакт это факт и нечего тут спорить,но как бы сечение проводника от этого не меняется. И тут то как раз и кроется вся загвоздка с малогабаритным оборудованием рассчитанное как бы на большие токи.
Если посмотреть с технической точки зрения а не то,что там пишут производители. То выходит продукция непригодна к использованию в режимах для которой была изготовлена. И начинаешь это понимать когда в автомат на 250А входят только 50мм^2 наконечники(кстате той же фирмы). Я говорю про ВА88-35 и выше которые зажимаются болтом М6-М8 шестигранником.

Простой пример.
Думаю многие знают и помнят автоматы АП,выпускали их в союзе,я говорю о тех которые были рассчитаны на ток 16-40А. Так вот если сравнить с малогабаритными автоматами сегодня,по сечению контактов они не отличаются от нынешних на ток 100-250А.

Сообщение отредактировал Familiar - 30.8.2013, 18:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения