Есть ввод 380 В -15 квт. Не хватает мощности т к есть мощный электрокотел. Оформили еще один ввод на 15 квт . Итого 30 квт. Два счетчика на столбе и два ввода, два лицевых счета . Надо сделать один автомат для обесточивания сразу всего. Не хорошо, но факт. Соединяю отходящие линии параллельно с фазировкой. Вопрос- как будут работать счетчики. Я думаю . что при одинаковых счетчиках . мощность будет равномерно распределяться на оба счетчика, либо один будет показывать 60 % , а другой 40 %, что в итоге все равно будет 100%.. Мне понятно , что надо переделать , но это не ко мне. Вопрос один - будут ли правильно считать счетчики?
|
|
|
31.8.2013, 7:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
31.8.2013, 7:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
ORGANIZM®, Вы предлагаете такую схему? Нет. Я предлагаю ввод осуществить через один рубильник. Назовем его R1. После него установить автоматы на каждый ввод (чтобы выполнить требования сетей) с номиналом в 32А. Чтобы срабатывали вместе, можно к ним независимые расцепители приморочить. То есть, в вашу схему включить один рубильник выше S1, S2 а S1,S2 сделать взаимно управляемыми, т.е. при срабатывании любого из автоматов, выключаются оба. Некоторые уважаемые форумчане обязательно подумают "А нахрена рубильник?!". Отвечу. А для того, чтоб точка присоединения вводов была одной и контакты рубильника являлись разветвителем для двух вводов. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.8.2013, 8:07 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 4:51 |
|