Как избавиться от "земли"?

анд63
сообщение 23.8.2013, 4:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2013
Пользователь №: 32475



Суть: два гаражных кооператива сидят на ветке 3х220 без земли. Ветка длиной метров 300. Потребителей сотни три, разбиты на 6 групп.
На подстанции автоматика начинает блажить при появлении земли, что приводит к отрубанию до устранения. Сам лазил с мегометром в поисках. Довольно бредовое занятие. Разводка выполнена в одну линию с подключением одного-двух потребителей на коробке - пока все развинтишь, можно начинать сначала. Вызвонить как-то по-другому не получается - земля идет сразу по 3 фазам, а в гаражах сырости хватает. В результате - пока идет дождь, и дня 2 после можно и не пытаться.
Идеи типа подключиться своим нормальным (380/220) трансформатором на 6кV себя изжили ввиду затратности. Сейчас бродят идеи воткнуть развязывающий трансформатор, что дешевле, но опять таки деньги.
Может кто чего посоветует?
Кстати, я так и не понял целесообразность борьбы с землей. Утечка незначительная, счетчиками фиксируется... Типа безопасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 31.8.2013, 22:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1056
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Хотел бы посоветовать, как быстро определить в каком гараже утечка на землю.
Для этого требуется обратиться к местным электронщикам и сделать небольшой узелок. Взять токовые клещи (б/у или неисправные). Старую начинку, естественно, не использовать (отсоединить, выбросить?...). На сердечник со стороны бывшей схемы измерения намотать катушку задающего контура и подсоединить к изготовленному генератору на 1кГц. Амплитуду колебаний генератора мерить любым индикатором, но проще стрелочным. Если клещами замкнуть металлическое кольцо, то генерация уменьшиться вплоть до исчезновения. Это покажет уменьшение амплитуды на индикаторе.
Вот на этом принципе и можно проверить утечки в любой радиальной схеме.
Технология: Выключение эл. питания сети, блокировка от случайного включения. Заземление на входе всех фаз. Далее клещими охватываем все три фазы на входе кабельной сети и если видим ослабление амплитуды генерации, значит, где-то есть утечка. Продвигаемся по кабелю, измеряя уже на входах гаражей. Если утечка есть, то амплитуда ген. уменьшается, если амплитуда не меняется, то цепи гаража исправны.
В принципе можно даже откалибровать индикатор на сопротивлении откалиброванного кольца, тогда возможно указать, что через этот гараж учечка от закорачивающего сопротивления 5 кОм, у этого - 1 кОм, а это вообще даёт 100 Ом... и соответственно их отключать, искать уже внутренние проблеммные места.
Лучше, наверное, отключив "плохие" гаражи и восстановив эл. питание всего общества, замкнув временно фазный провод на входе гаража на землю, локально этим же прибором искать внутреннюю причину утечки в "плохом" гараже.
Попробуйте, должно получиться.

Сообщение отредактировал -Mike- - 31.8.2013, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 9:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены