Как избавиться от "земли"?

анд63
сообщение 23.8.2013, 4:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2013
Пользователь №: 32475



Суть: два гаражных кооператива сидят на ветке 3х220 без земли. Ветка длиной метров 300. Потребителей сотни три, разбиты на 6 групп.
На подстанции автоматика начинает блажить при появлении земли, что приводит к отрубанию до устранения. Сам лазил с мегометром в поисках. Довольно бредовое занятие. Разводка выполнена в одну линию с подключением одного-двух потребителей на коробке - пока все развинтишь, можно начинать сначала. Вызвонить как-то по-другому не получается - земля идет сразу по 3 фазам, а в гаражах сырости хватает. В результате - пока идет дождь, и дня 2 после можно и не пытаться.
Идеи типа подключиться своим нормальным (380/220) трансформатором на 6кV себя изжили ввиду затратности. Сейчас бродят идеи воткнуть развязывающий трансформатор, что дешевле, но опять таки деньги.
Может кто чего посоветует?
Кстати, я так и не понял целесообразность борьбы с землей. Утечка незначительная, счетчиками фиксируется... Типа безопасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
анд63
сообщение 26.8.2013, 15:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2013
Пользователь №: 32475



Эх, мужики...
Все правильно, но...
В деталях. Меня интересует отвод на 28 абонентов. Разводка в линию под крышами в коробках. Кабель алюминиевый 3х16мм2. Разводка выполнена весьма жестко, абоненты, естессно, сверху. Болты длинные. Каждый раз рвать линию (откорячивать все 3 фазы) весьма муторно. Как вариант, можно поставить дополнительно коробки с автоматами на отключение абонентов ( в имеющиеся коробки уже ничего не влезет). Убедить кооперативщмков на доп.затраты? Весьма проблемно. И вопрос не решает. Один леший при появлении земли на подстанции что-то дзынькает, и они вырубают всю ветку и предоставляют нам самим разбираться, кто виноват. Начинается дергание рубильников и автоматов и поиски крайнего. А потом кому-то искать председателя и являть его светлое чело на подстанцию... Тьфу. А дождь идет часто. И иногда естественное высыхание быстрее поисков...
Верно подмечено, район шахтерский, и оборудование подстанции времен славных шахтерских подвигов во имя дедушки Сталина. И чертова автоматика нашей линии у них в подвале, и бег туда мешает персоналу обслуживать современные реалии на 110кV.
Развязывающий трансформатор не стал бы в линию давать землю, я думаю, мы бы на месте это пережили как-нибудь...
Самое подлое, в райцентре кооператив, в котором у меня тоже гараж, подключен так же- 3х220,
правда там дедушки пенсионеры тупо зарегистрировали 3 потребителя по 220 за пол-тарифа с последующей раздачей, так вот там я этих идиотских поисков земли не видел ни разу.
Может, есть вариант убедить энергетиков отключить эту дзынькалку? Не вижу, чем чревато...
И не представляю, как и что компактно вставить на месте, чтобы хоть видеть эту землю. А то - мегометр на шею, лестницу в охапку...
Кто-то что-то про УЗО?

Сообщение отредактировал анд63 - 26.8.2013, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 1.9.2013, 6:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(анд63 @ 26.8.2013, 16:46) *
Разводка в линию под крышами в коробках. Кабель алюминиевый 3х16мм2. Разводка выполнена весьма жестко,

Вот блин 9 лет как шахту закрыли а забывается уже как оно и что.
Короче вопрос такой простой у вас кабель этот что бронированый или сами коробки между собой как связаны электрически? Короче если у вас там стоит контроль изоляции типа шахтный то ему нужна земля вдоль вашей линии обычно это БРОНЯ КАБЕЛЯ. Если вы эту броню перервете от подстанции то не хрена ваша шахтная пикалка дальше по линии не увидит ту землю. Конечно если у вас что современное то оно увидит что вы ту броню отсоединили. Ну это вряд ли чтобы такое уж современное у вас было. Или у вас до первой коробки должен быть кабель в четыре жилы и по коробкам контур,или как там оно у вас сделано? Короче поймите одно чтобы шахный прибор смог определить что в линии по фазам есть земля ему нужен контур вдоль этой линии для контроля изоляции фаз. Найдите что у вас выполняет роль этого контура отключите его со стороны подстанции и этот прибор ослепнет.Но это есть конечно нарушение и оно чревато, если такое сделать в шахте это тюрьма,но вот как оно на поверхности даже не знаю,думать и решать вам.

-Mike-, Да сложно это все. Если бы у них при появлении земли напряжение не отключалось то все моно сделать проще. Берешь цифровые китайские токовые клещи с пределом измерения одна сотая ампера (цена 500рублей) топаешь вдоль гаражей и на каждом однофазном вводе в гараж вешаешь и смотришь. Если в гараже просто свет горит то ничего они не покажут когда сразу на два провода повесил,ну а если на одной фазе утечка то они покажут только эту утечку,поскольку это разность по току в фазах. Пробовал такое показывает легко при условии что утечка та больше чем 0,01 ампера.И на кабеле трехфазном показывает только нужно чтобы кабель тот ничего не питал а просто был под напряжением и одна фаза имела утечку на землю.А уж на однофазных вводах с двухжильным кабелем вообще легко и просто только при утечки на фазе конечно.А у мужика ноля то нет только напругу ему отключают и этот метод не катит.

Сообщение отредактировал шахтер - 1.9.2013, 7:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 9:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены