Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
10.8.2013, 21:42
Сообщение
#1
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Здрасьте всем.
Предложили сделать небольшую работку в частном доме. От опры СИПом запитан ВРУ Участка. От него запитаны потребители гаража. Мне же надо сделать ввод в дом, установить там ВРУ Дома, а проводку внутри дома хозяин уже сделал. Увидел, что никакого повторного заземления нейтрали на участке нет. Все бы ничего, хозяин и нанимает меня для этого, да только вокруг этого ВРУ весь участок забетонирован. Есть мысль. Сделать ГЗШ не во ВРУ Участка, а в ВРУ дома. И PE вернуть в ВРУ участка по пятой жиле в кабеле. Или взять отдельный проводник для этого ПВ 10? Иллюстрации своего сумбурного рассказа прилагаю. Да, кстати, а где тогда делать перемычку между N и PE? в ВРУ участка или ВРУ дома? Или оставить все на ТТ? Но по проекту TN-C-S Сообщение отредактировал Костян челябинский - 10.8.2013, 21:28 -------------------- |
||
|
|||
15.8.2013, 17:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Никаких защитных токов в счетчик не бежит.
Не коммутируют (коммут. аппаратами) совсем по иным причинам. А коммут.способность контактов коммутационного аппарата одинаковая, та же, что и для L. Да, изъяны в рисунке есть. Но эта часть к беседе не относится. Была и единая нулевая шина Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 17:38 |
|
|
28.8.2013, 21:44
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Никаких защитных токов в счетчик не бежит. 2. Да, изъяны в рисунке есть. Но эта часть к беседе не относится. Была и единая нулевая шина 1. По представленной схеме бегут и еще как бегут, что динамические механические нагрузки на элементы счетчика не хилые будут. 2. Исправленная схема к беседе и самой теме имеет непосредственное отношение. Раз привели как основную схему может исправите те самые изъяны? Разве правила разрешают коммутировать PEN? По устройству МЗ. В связи с отсутствием свежих отечественных нормативов, ориентируюсь вот по этому пособию: http://www.dehn-ru.com/pdf/publications/Li...oltage_prot.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
2.9.2013, 11:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По представленной схеме бегут и еще как бегут, что динамические механические нагрузки на элементы счетчика не хилые будут. Это на какой элемент кроме клемм "динамические механические нагрузки .. не хилые будут" ? Нарисуйте путь защитного тока. Раз привели как основную схему может исправите те самые изъяны? Разве правила разрешают коммутировать PEN? "Как основную" не приводил и колупаться с изъянами (всем очевидными) не собираюсь. Весь смысл ссылки на схему - показать, что PEN-проводник подключен через клеммник счетчика. Коммутация (коммутационным аппаратом) PEN-проводника одновременно с фазным проводником в то время допускалась ГОСТ (до сих пор не отмененным). Это какая схема? Видимо речь о повторных ЗУ. Их может быть не одно. |
|
|
2.9.2013, 12:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Видимо речь о повторных ЗУ. Их может быть не одно. В доме при вводе 4х6 мм2, делить нечего.А повторно заземлять, если только 2L+N+РЕ будет. Сообщение отредактировал ink_elec - 2.9.2013, 12:12 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
2.9.2013, 12:17
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|