Уважаемые господа!
Не смог в инете найти ответ на такой вопрос. Живу в частном доме. Хочу ввести в дом 380 В. По улице идет 4-проводная воздушная линия (ВЛ). Чаще всего предлягается схема электроснабжения дома, когда ввод в дом с ВЛ осуществляется с помощью 3-х полюсного автомата (на фазы) через счетчик. Нулевой рабочий проводник идет на шину в распредщит напрямую. Эту шину я соединяю с шиной контура заземления, которое я сделаю около дома. Отсюда вопрос: буду ли я защищен от пожара, если произойдет обрыв нулевого провода и все соседи, которые находятся дальше по ходу от ТП, получается сядут мне на землю. Столбы ВЛ должны быть заземлены через определенное расстояние, но в этом никто не уверен. Что посоветуете? Завести нулевой раб. проводник через кокое-нибудь реле или через 4-х полюсный автомат или.... |
|
|
3.7.2007, 18:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Совмещенный PEN-провод независимо в составе кабеля он или отдельно должен быть не менее 10 кв.мм по меди. Все же предложил бы СИП.
Чтобы уйти от большого сечения на вводе, имеет смысл разделение PEN произвести на опоре и используя 5-ти проводную систему ввести в здание. Тогда для 10 кВт сечения будут 5*4 по меди, либо 5*6 по алюминию с запасом. УЗИП-устройства защиты от импульсного перенапряжения, просто разрядники. Используются для защиты от перенапряжения при вторичном воздействии молнии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 17:54 |
|