Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обрыв нулевого провода ВЛ

Гость_Гость_Марат_*_*
сообщение 29.6.2007, 7:56
Сообщение #1





Гости






Уважаемые господа!
Не смог в инете найти ответ на такой вопрос. Живу в частном доме. Хочу ввести в дом 380 В. По улице идет 4-проводная воздушная линия (ВЛ). Чаще всего предлягается схема электроснабжения дома, когда ввод в дом с ВЛ осуществляется с помощью 3-х полюсного автомата (на фазы) через счетчик. Нулевой рабочий проводник идет на шину в распредщит напрямую. Эту шину я соединяю с шиной контура заземления, которое я сделаю около дома. Отсюда вопрос: буду ли я защищен от пожара, если произойдет обрыв нулевого провода и все соседи, которые находятся дальше по ходу от ТП, получается сядут мне на землю. Столбы ВЛ должны быть заземлены через определенное расстояние, но в этом никто не уверен. Что посоветуете? Завести нулевой раб. проводник через кокое-нибудь реле или через 4-х полюсный автомат или....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 3.7.2007, 18:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Защита от перенапряжений, заземление
2.4.25. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом.

В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу.

Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.

Крюки и штыри, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением подлежащих заземлению по условиям защиты от атмосферных перенапряжений (см. 2.4.26), а также устанавливаемых на опорах, где выполнено повторное заземление нулевого провода.

2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).

2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.

В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.

В местах, указанных в п. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.


Вот тут ещё:

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.

Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.

Таблица 1.7.4

Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

(дальше идёт таблица)

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Марат_*   Обрыв нулевого провода ВЛ   29.6.2007, 7:56
- - SergAn   В журнале Новости электротехники http://www.news.e...   29.6.2007, 11:28
- - Flash   Сударь, лучше ноль на свою землю не соединять по т...   30.6.2007, 8:27
- - doro   Года три назад на одном симпозиуме пообщался с ...   30.6.2007, 20:36
- - Anatoli   ПУЭ требуют сечение вводного кабеля не менее 16мм2...   1.7.2007, 17:03
- - ЭВОКС   Из собственного опыта. Убедитесь в наличии трех фа...   3.7.2007, 5:17
- - Гость_Марат_*   Спасибо всем откликнувшимся! Как я понимаю, не...   3.7.2007, 12:07
- - Гость_Марат_*   А может не мучаться и пустить ноль с ВЛ на шину че...   3.7.2007, 12:12
- - Гость_Марат_*   И еще в догонку. ОИП -что это. ОПН - нашел (ограни...   3.7.2007, 14:09
- - gomed12   Могу предложить еще следующие способы: 1. Вообще н...   3.7.2007, 15:38
- - Flash   Если кто чувствет себя специалистом, пусть скажет,...   3.7.2007, 17:32
- - gomed12   Совмещенный PEN-провод независимо в составе кабеля...   3.7.2007, 18:22
- - Flash   Защита от перенапряжений, заземление 2.4.25. В сет...   3.7.2007, 18:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 5:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены