Кабель 6кВ напитал влаги |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 6кВ напитал влаги |
2.9.2013, 19:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 35307 |
Ситуация следующая, случилась огромная неприятность, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенный в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Теперь при проверке мегометром 2 жилы коротки меж собой и все на броню, траншея засыпана. кабель 3*240 6кВ, стоит дорого. Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? Помогите пожалуйста, не останьтесь равнодушными...
|
|
|
2.9.2013, 22:10
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2013 Пользователь №: 34919 |
Откапывать и делать вставку если влага недалеко ушла.
Сообщение отредактировал Familiar - 2.9.2013, 22:10 |
|
|