новая проводка в старой 9 этажке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
новая проводка в старой 9 этажке |
2.9.2013, 13:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
Ребята проконсультируйте пожалуйста.
Имеется старая 9 этажка совдеповских времен,двух проводка,TN-C в этажном щитке протянуты алюминиевые стояки сечением 16 кв.мм в квартире ремонт,в связи с этим вопрос если квартире сделать 3 проводку,то каким обрзом стоит расключать в щитке? нейтраль посадить на отдльную шину,а землю к корпусу щитка? |
|
|
3.9.2013, 8:24
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
да не)
тему прочитал,но какого-то конкретно общего знаменателя нет,что самое интересно у электриков местных тоже,мнения делятся,быть может это из-за пробелов в знаниях... но тем не мене вопрос открыт получается следующее на этажном щитке приходит PEN она подсоеденена к щитку и пошла выше,если подсоеденить землю на этот PEN мы получим на корпусх приборов потенциал можно сказать равный потенцилу PEN, ну и соответсвно приобрыве нуля на корпусах будет фзное напряжение,исходя из этих соображений получается так делать нив коем рази нельзя и лучше оставить 2 проводку другой момент электроплита имеет заземление как раз на эту общую PEN шину,почему так? да хотя собственно и так все понятно,можно удалить тему |
|
|