Кабель 6кВ напитал влаги |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 6кВ напитал влаги |
2.9.2013, 19:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 35307 |
Ситуация следующая, случилась огромная неприятность, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенный в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Теперь при проверке мегометром 2 жилы коротки меж собой и все на броню, траншея засыпана. кабель 3*240 6кВ, стоит дорого. Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? Помогите пожалуйста, не останьтесь равнодушными...
|
|
|
3.9.2013, 12:20
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Я бы сделал так. Отрезал бы метров 5 и померял бы изоляцию. она бы восстановилась. Если кабель и нахватал влаги то метра 2-3 не больше.
Если же речь идет о механическом повреждении вам потребуется рефлектометр. Найти повреждения даже заказав лабораторию для поиска повреждения и устранение самого повреждения обойдется вам многократно дешевле закупки нового кабеля. Если не получится заказывайте лабораторию для поиска повреждения кабелей. Поверьте мне эти проблемы решаются у них каждый день |
|
|