новая проводка в старой 9 этажке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
новая проводка в старой 9 этажке |
2.9.2013, 13:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 34276 |
Ребята проконсультируйте пожалуйста.
Имеется старая 9 этажка совдеповских времен,двух проводка,TN-C в этажном щитке протянуты алюминиевые стояки сечением 16 кв.мм в квартире ремонт,в связи с этим вопрос если квартире сделать 3 проводку,то каким обрзом стоит расключать в щитке? нейтраль посадить на отдльную шину,а землю к корпусу щитка? |
|
|
4.9.2013, 7:39
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
4-й пост, в системе TN-C узо не устанавливается.
Последний пост, деление можно выполнить в любом месте, но потом объединять защитный и рабочий ноли нельзя. Фазу и общий ноль разрывать можно при условии что они разрываются одновременно, одним устройством, и разделение произошло до коммутационного устройства. делаете 3-х проводку, разводку делаете до счётчика на РЕ шинках, которые в корпусе с возможностью опломбировки. Сообщение отредактировал Looking - 4.9.2013, 7:42 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 0:02 |
|