Ребята проконсультируйте пожалуйста.
Имеется старая 9 этажка совдеповских времен,двух проводка,TN-C в этажном щитке протянуты алюминиевые стояки сечением 16 кв.мм в квартире ремонт,в связи с этим вопрос если квартире сделать 3 проводку,то каким обрзом стоит расключать в щитке? нейтраль посадить на отдльную шину,а землю к корпусу щитка? |
|
|
4.9.2013, 7:39
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
4-й пост, в системе TN-C узо не устанавливается.
Последний пост, деление можно выполнить в любом месте, но потом объединять защитный и рабочий ноли нельзя. Фазу и общий ноль разрывать можно при условии что они разрываются одновременно, одним устройством, и разделение произошло до коммутационного устройства. делаете 3-х проводку, разводку делаете до счётчика на РЕ шинках, которые в корпусе с возможностью опломбировки. Сообщение отредактировал Looking - 4.9.2013, 7:42 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.9.2013, 8:50
Сообщение
#3
|
Гости |
4-й пост, в системе TN-C узо не устанавливается. Последний пост, деление можно выполнить в любом месте, но потом объединять защитный и рабочий ноли нельзя. Фазу и общий ноль разрывать можно при условии что они разрываются одновременно, одним устройством, и разделение произошло до коммутационного устройства. делаете 3-х проводку, разводку делаете до счётчика на РЕ шинках, которые в корпусе с возможностью опломбировки. ПУЭ, 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Для понятия где должно происходить деление PEN проводника на PE и N следует внимательно рассмотреть рисунок ПУЭ 1.7.3. Система TN-C-S переменного (а), где чётко указано, что данное разделение производится в первой, по ходу, электроустановке от источника питания. Данная тема на данном форуме обсуждалась и, по-моему, уже неоднократно. Установка УЗО в жилых зданиях регламентируется на данный момент следующим документом: "Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий Законодательство России" Текст документа по состоянию на июль 2011 года |
|
|