Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель 6кВ напитал влаги

Артём71
сообщение 2.9.2013, 19:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 35307



Ситуация следующая, случилась огромная неприятность, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенный в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Теперь при проверке мегометром 2 жилы коротки меж собой и все на броню, траншея засыпана. кабель 3*240 6кВ, стоит дорого. Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? Помогите пожалуйста, не останьтесь равнодушными...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_BB_*
сообщение 7.9.2013, 1:40
Сообщение #2





Гости






Цитата(Артём71 @ 2.9.2013, 19:27) *
Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как?

На мой взгляд, г-н Организьм прав. Мне, в молодости (лет 40 тому) приходилось наблюдать, как таким образом сушили кабели. Правда, низкого напряжения. По-моему, просто подключали мощный трансформатор на 24В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артём71   Кабель 6кВ напитал влаги   2.9.2013, 19:27
- - с2н5он   Длина какая?   2.9.2013, 21:18
- - зелёный желторотик   А причём длина? Влага должна уйти гравитационно. ...   2.9.2013, 21:34
|- - с2н5он   Цитата(зелёный желторотик @ 2.9.2013, 22...   2.9.2013, 22:38
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 2.9.2013, 23:38) Это как?...   2.9.2013, 23:04
|- - с2н5он   Цитата(зелёный желторотик @ 3.9.2013, 0:0...   3.9.2013, 7:41
- - Familiar   Откапывать и делать вставку если влага недалеко уш...   2.9.2013, 22:10
- - Sinus   ЦитатаДлина какая? Присоединяюсь к вопросу. Какая ...   3.9.2013, 0:37
- - Артём71   Длина 125, плюс есть метров 10-15 запаса. Мегерили...   3.9.2013, 0:53
- - Sinus   Кабель в работе уже был? или только уложили? Перед...   3.9.2013, 1:21
- - uvk2   Цитатав траншее, был плохо закопирован, и т.к. Тра...   3.9.2013, 5:59
- - Работник   На мой взгляд ключевые слова Цитатабыл плохо зако...   3.9.2013, 7:24
- - Артём71   кабель в работе не был, только уложили, муфт нет.   3.9.2013, 7:40
- - Sinus   Цитатакабель в работе не был, только уложили, муфт...   3.9.2013, 10:27
- - ScorpionXXX   Я бы сделал так. Отрезал бы метров 5 и померял бы ...   3.9.2013, 12:20
- - ORGANIZM®   Придумывать причины неисправности можно бесконечно...   3.9.2013, 14:00
- - uvk2   Цитатая бы подал на кабель пониженное напряжение.....   3.9.2013, 22:28
|- - ORGANIZM®   Цитата(uvk2 @ 3.9.2013, 22:28) Вы думаете...   4.9.2013, 6:17
- - BB   Цитата(Артём71 @ 2.9.2013, 19:27) Есть ли...   7.9.2013, 1:40
- - uvk2   Цитата.но, устав следить за током утечки, я б кане...   7.9.2013, 9:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 12:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены