Всем доброго времени суток. От лэп до щитка, на этом же столбе, кабель сип-4х16, а от столба со щитком, до участка где будет дом, расстояние 70 метров (воздушка) Подскажите пожалуйста какой марки кабель лучше протягивать, медь или тот же сип-4х16? Если медь, то какой марки?
|
|
|
13.9.2013, 16:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Если протягивать СИПом то для такого растояния (70 м) надо СИП-4х25, ибо СИП 4х16 можно использовать только на ответвлениях длиной не более 25 м. И 70 м это минимум две опоры.
|
|
|