Дом, Коттедж , Подключение дома или коттеджа от ЛЭП по воздуху |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дом, Коттедж , Подключение дома или коттеджа от ЛЭП по воздуху |
13.9.2013, 15:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35506 |
Всем доброго времени суток. От лэп до щитка, на этом же столбе, кабель сип-4х16, а от столба со щитком, до участка где будет дом, расстояние 70 метров (воздушка) Подскажите пожалуйста какой марки кабель лучше протягивать, медь или тот же сип-4х16? Если медь, то какой марки?
|
|
|
13.9.2013, 23:29
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата ВВГнг подойдет, всем спасибо за советы а чего не взять АВВГ на сечение выше, разница в цене приятно вас удивит |
|
|
14.9.2013, 0:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а чего не взять АВВГ на сечение выше, ... Это возможно, если не обращать внимание на...Цитата 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.... (и чуть далее про алюминий 16 мм2)