сгорела катушка контактора КТИ7630

Гость_Гость_smalex81_*_*
сообщение 10.9.2013, 10:03
Сообщение #1





Гости






доброго времени суток!
катушка была в схеме авр произошел перегрев катушки шел дым. перед этим контактор не произвольно многократно включался выключался в течении одной минуты мог ли он как бы из за этого перегреться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 14.9.2013, 9:56
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10843
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По-любому ревизия контактора. Если магнитная система "слипается" не до конца, то ток катушки резко возрастает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."