Замена ГРЩ в многоквартирном доме , Вопрос по оборудованию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена ГРЩ в многоквартирном доме , Вопрос по оборудованию |
14.9.2013, 11:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
День добрый!
Управляющая компания хочет заменить ГРЩ в доме, но у меня вызывает сомнение устанавливаемое оборудование, сам я не электрик. Существующий ГРЩ на фото (рубильник и предохранители 250А на вводе, предохранители на 63А на питание подъездов (при чем на одной фазе висит 2), автоматы на коммунальное освещение). В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все. Подскажите пожалуйста, что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы. |
|
|
14.9.2013, 21:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Дом большой?Счетчики прямого включения максиум 50А .
У вас похоже больше,значит нужен с трансформатором тока. Цитата В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все Вы хотите больше денег заплатить? ИМХО они по минимуму насчитали. Ничего лишнего. Коммутация 6 кв.мм алюминии или медь? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.9.2013, 21:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|