Замена ГРЩ в многоквартирном доме , Вопрос по оборудованию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена ГРЩ в многоквартирном доме , Вопрос по оборудованию |
14.9.2013, 11:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
День добрый!
Управляющая компания хочет заменить ГРЩ в доме, но у меня вызывает сомнение устанавливаемое оборудование, сам я не электрик. Существующий ГРЩ на фото (рубильник и предохранители 250А на вводе, предохранители на 63А на питание подъездов (при чем на одной фазе висит 2), автоматы на коммунальное освещение). В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все. Подскажите пожалуйста, что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы. |
|
|
14.9.2013, 22:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
На мой взгляд все они правильно делают,может вводной автомат на 250 А в смету не включили,может он со шкафом идет?
Цитата на коммуналку автоматы вроде на 16 или 20А В ГРШ на 8 подъездов? Может я что то недопонимаю.Нужно смотреть по месту. Цитата Зачем нужны 8*250А, можно взять 5*100 или если допускается обычный щит, а вместо ПН поставить на подъезды автоматы Вам лучше пригласить специалиста на место и обсудить это с ним. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.9.2013, 22:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 6:38 |
|