сообщение 14.9.2013, 11:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.9.2013
Пользователь №: 35515



День добрый!
Управляющая компания хочет заменить ГРЩ в доме, но у меня вызывает сомнение устанавливаемое оборудование, сам я не электрик. Существующий ГРЩ на фото (рубильник и предохранители 250А на вводе, предохранители на 63А на питание подъездов (при чем на одной фазе висит 2), автоматы на коммунальное освещение).
В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все.
Подскажите пожалуйста, что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Силыч1
сообщение 14.9.2013, 22:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.9.2013
Пользователь №: 35515



вот шкаф какой они хотят

нет, дом - 8 подъездов, один грщ на 4 подъезда, причем в каждом грщ на одной фазе висит два подъезда

Это они специалисты: один говорит одно, второй другое, а хочу разобраться, чтобы не получилось хотели как лучше....
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Силыч1   Замена ГРЩ в многоквартирном доме   14.9.2013, 11:09
- - Мастер Джу   Вам нужен шкаф под счетчик имхо.Что нибудь подобно...   14.9.2013, 21:23
- - Силыч1   А можете уточнить марку шкафа. И где я могу увиде...   14.9.2013, 21:32
- - Мастер Джу   Дом большой?Счетчики прямого включения максиум 50...   14.9.2013, 21:48
- - Силыч1   8 подъездов - 2 ГРЩ (одинаковых). Трансформаторы т...   14.9.2013, 22:11
- - Мастер Джу   На мой взгляд все они правильно делают,может вводн...   14.9.2013, 22:13
- - Силыч1   вот шкаф какой они хотят нет, дом - 8 подъездов, ...   14.9.2013, 22:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Силыч1 @ 14.9.2013, 22:23) вот шка...   15.9.2013, 3:36
- - Мастер Джу   Шкаф явно не для ГРШ многоподездного дома. P.S.Дав...   14.9.2013, 22:37
- - Силыч1   могли бы вы что-нибудь посоветовать в части шкафа ...   14.9.2013, 23:09
- - Мастер Джу   Цитата(Силыч1 @ 15.9.2013, 2:23) дом - 8 ...   15.9.2013, 16:58
|- - Гость сочувствующий   ТС мог попутать одну фазу и одну группу, а чтоб на...   15.9.2013, 18:36
- - savelij®   А я не встречал, что бы замена ВРУ в МКД проводила...   15.9.2013, 19:07
- - Силыч1   Да одной группе 2 подъезда (на схеме слева), прост...   15.9.2013, 19:25
- - savelij®   Чтобы ответить по существу вопроса, надо иметь пре...   15.9.2013, 19:48
- - Силыч1   Я не специалист, думал из схемы, фотографий и опис...   15.9.2013, 20:00
- - Сергей Г   1 может начнем с ввода, тип и сечение 2 щит на фот...   16.9.2013, 18:47