Господа! Устал спорить с выдающими наряд по поводу вывода в ремонт ЗТП, КТП.
Допустим необходимо полностью вывести в ремонт ЗТП или КТП. Поручается ЗТП-10 РУ-6/0,4кВ,ячейка тр-ра, произвести ТО эл. оборудования. (Т.е. необходимо все отревизировать, почистить, смазать и т.д.) ЗТП с двумя кабельными вводами 6кВ, один заходит с ЛР ВЛ-6кВ Ф.1-01, другой с ЛР ЗТП-8. 10 отходяших кабельных и воздушных линий 0,4кВ. По 6кВ вопросов нет, а вот по 0,4кВ нужно ли в РУ-0,4кВ отключать рубильники, вывешивать на них плакаты или нужно отключать КЛ-0,4кВ напрмер в ВРУ жилых домов и там заземлять их? Ведь нам нужно провести ТО контактов и приводов данных рубильников? |
|
|
15.9.2013, 10:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 |
У нас на предприятий при выдаче такого наряда в графе отдельные указание пишут:Производителю работ на время работ на отходящих рубильниках устанавливать ПЗ№ поочередно. Т.е. при работе на рубильнике установить ПЗ после ревизии снять и установить на след. рубильник и т.д.
|
|
|