Наводка напряжения на водяных трубах , Помогите найти решение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наводка напряжения на водяных трубах , Помогите найти решение |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
19.9.2013, 12:03
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте ребята. Помогите решить проблему, или обьяснить!!! Вот такая ситуация - В подвальном помещении проходят водяные трубы и при опоре на костылях возникает эффект сварки.По моему мнению наводится потенциал.
|
|
|
20.9.2013, 6:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Нет заземления, если потенциал "со стиралки" на трубе чувствуется. И, думаю, почти уверен... ноль с подстанции плохой. Поскольку все стиралки жильцов отключить от труб не представляется возможным.....и, учитывая тот факт, что всегда приходит время неисправностей на этом оборудовании....а следовательно появления потенциала.....записывайте:
1. Проверить ноль с подстанции 2. Заземлить всё, что заземляется, не забыв проверить сам контур.....и соединить всё заземленное с нолем подстанции. 3. Если кабель с подстанции старый и ноль идет по броне....можно даже к доктору не ходить в поиске заболевания. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.9.2013, 6:08 |
|
|
20.9.2013, 8:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|