Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужна подсказка по поводу лотков , Нужно ли делать перемычки на соединениях

Фадик
сообщение 16.9.2013, 20:34
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Прокладываем в кательной в лотках и встал вопрос,нужно ли перемычки на местах стыков или достаточно заземлить в начале и каждом окончании трассы,в поректе просто,по ПУЭ.Может кто то подскажет и желательно ссылку на норматив.Зарание спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Фадик
сообщение 17.9.2013, 17:57
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Спасибо за ответы,я счас ПУЭ мурыжил и тоже пришол к выводу что каждую секцию соеденять дополнительно не обязательно так как имеется болтовое соединение,а в ПУЭ написанно вроде (болтовое,либо сваркой) как то так.Будем заземлять только в начале и в каждом конце трассы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 21.9.2013, 6:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Фадик @ 17.9.2013, 17:57) *
я счас ПУЭ мурыжил и тоже пришол к выводу что каждую секцию соеденять дополнительно не обязательно так как имеется болтовое соединение,а в ПУЭ написанно вроде (болтовое,либо сваркой) как то так.

А вы не обратили, случайно внимание, о чем именно пишет ПУЭ, говоря о болтовых, сварных соединениях? Вернитесь, перечитайте. Там речь шла о магистрали заземления. У вас это магистраль все-таки или лотки?icon_wink.gif)))))) Если лотки, которые вы планируете использовать, как магистраль, то сверлите дырки, товарисчь. У вас металлоконструкция, собранная на болтах, а не магистраль. А металлоконструкция, собранная на болтах и не имеющая электрических соединений (так называемых поводков)......не имеет отношения к электрической схеме предприятия. ИМХО, разумеется.......но лично я, если сомневаюсь, то исхожу из мыслей о том, как это будет рассматривать прокуратура, в случае чего..... А прокурорские не любят хитрых схем. Они прямолинейные до безобразия. Пять технических экспертиз оплатите, сидя в СИЗО...и не известно, примет ли их суд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)