Проводил ревизию ВРУ здания. Работа производилась до комутационной аппаратуры нашего присоединения, так что отключали рубильник с подстанции электрики электросети по заявке энергетика. Отключили и уехали закрыв ТП. Я проверил индикатором отсутствие напряжения на токоведущих частях запитываемых обесточеным фидером и приступил проводить работы. Вопрос такой: Должен ли был быть наряд-допуск? Если да то еще вопроc. Если у нас в штате к примеру из электротехнического персонала один электрик и энергетик кто должен назначаться ответственным руководителем работ, ответственным исполнителем работ, выдающим наряд и кто допускающим - все один энергетик? У нас строительная фирма и вот почти два года в ней работаю никогда нарядов не видывал, а вот сейчас когда работал на токоведущих частях которые выключил не я, и включал после окончания работ не я начинают терзать сомнения вообщем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nomatter
сообщение 23.9.2013, 9:42
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Так всё таки есть ли необходимость в наряде в таких работах? Те же работы проводятся на ТП 6/0.4 ревизии, подключения новых потребителей замена счетчиков не прямого включения на стороне 6 кВ и.т. д. Если б в МПОТе нашел сюда бы не писал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2013, 15:05
Сообщение #3





Гости






Цитата(Nomatter @ 23.9.2013, 9:42) *
Так всё таки есть ли необходимость в наряде в таких работах? .... Если б в МПОТе нашел сюда бы не писал.


По наряду в действующих ЭУ могут выполняться любые работы, но необходимость выдачи наряда определяет энергетик. Но чтобы ему голову не ломать: "надо-не-надо", для работ не вошедших в перечень "работы выполняемые в порядке тек. эксплуатации" и не выполняемых по распоряжению должен выдаваться наряд. У Вас такого перечня нет и распоряжения не получали (журнала учета работ по Н и Р тоже нет) , тогда все работы должны выполняться по наряду. Так что ваш энергетик всю ответственность повесил на Вас, т.е. работы в ЭУ проводились с полным не соблюдением действующих Правил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 0:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены